      呼和浩特科林熱電有限責任公司3、4號機組超低排放改造環境影響評價項目公示

      來源:內蒙古綠潔環保有限公司 時間:2016-12-06 17:44:11

          根據《環境影響評價公眾參與暫行辦法》的有關規定,呼和浩特科林熱電有限責任公司《呼和浩特科林熱電有限責任公司3、4號機組超低排放改造環境影響評價項目》進行環境影響評價公示,進一步征求公眾意見。
          1、建設項目情況簡述
          項目名稱:呼和浩特科林熱電有限責任公司3、4號機組超低排放改造環境影響評價項目
          項目性質:技改
          建設內容:本次技改對煙氣治理進行技術改造,原有的脫硝系統、脫硫系統、除塵系統采用的技術方法基本不變,低氮燃燒、SCR工藝、復合式電袋除塵器、石灰石-石膏法。在原有脫硝系統的基礎上,新增加一層催化劑,增加相應的聲波吹灰器,SCR反應器及支架不做改造,相關聯的煙道不做改造,將現有液氨作為還原劑改造為尿素制氨。在原有脫硫系統的基礎上,吸收塔最下層噴淋層中心線到吸收塔入口頂板的空間安裝合金托盤;新增一層噴淋層、一臺循環泵,更換所有噴淋層的噴嘴;氧化風機全部更換為4臺離心式風機。吸收塔需要拔高。在原有除塵系統的基礎上,拆除原除霧器,在吸收塔里增加管束式除霧器。
          建設地點:呼和浩特市回民區呼和浩特熱電廠院內
          項目投資:本項目總投資12620萬元,其中環保投資12620萬元
          2、建設項目對環境可能造成的影響概述及防治措施
          (1)施工期環境影響分析
           ① 大氣環境影響分析
          本項目施工期大氣環境污染主要有卸載建筑材料粉塵、揚塵,大量汽車、裝載機等尾氣的排放等,通過采用設施圍擋、灑水抑塵、逐段施工、加蓋篷布、優化運輸道路、及時清理建筑垃圾等措施來減少揚塵的污染。
           ② 水環境影響分析
          施工期廢水主要為施工廢水和施工人員產生的生活污水。
      在施工過程中,施工廢水來自于混凝土及砂漿攪拌用水、設備清洗用水及開挖地面因降雨產生的高濃度泥沙地面雨水,由于本項目無大量的混凝土及砂料攪拌工作,主要用材為碳鋼結構及鋼支架,施工廢水產生量很小,主要污染物為SS,施工方結合施工期揚塵防治措施,對施工廢水做簡單沉降處理后進行了循環利用,部分回用于施工過程中,部分用于施工場地灑水降塵,除大部分消耗于蒸發外,少量被土壤所吸收,不向周圍水體排放,有效控制了施工廢水超標排放造成當地的水質污染問題。
          項目施工高峰期人數按20人計,施工人員生活用水按50L/d·人,污水產生系數0.8計算,則施工人員產生的生活污水約為0.8t/d。施工人員生活污水依托現有排污條件,與其它工作人員生活污水一起排入廠內污水處理站,經處理后用于循環補給水。
          ③ 噪聲環境影響分析

          施工期噪聲主要來自于土建工程施工現場的固定聲源噪聲,本工程施工建設分幾個階段進行,各施工階段設備作業時需要一定的作業空間,施工機械操作運轉時有一定的工作間距,因此噪聲源強為點聲源。經過同類機械調查,一些施工機械的噪聲強度可達到75~105dB(A),由此產生的噪聲對周圍環境有一定的影響。施工期運輸車輛噪聲級一般在75~85dB,屬間歇運行,且運輸量有限,加上車輛禁止夜間和午休間鳴笛,因此施工期間運輸車輛產生噪聲污染是短暫的,對沿線居民生活影響較小。
         
       固體廢棄物對環境的影響分析
          本項目施工過程不存在多余的廢棄土石方,僅有一定量的廢棄建筑材料以及一些包裝垃圾。施工高峰期人數按20人計,每人日產生活垃圾按lkg計,則施工人員生活垃圾產生量約0.02t/d。

          擬采取的治理對策:對施工過程產生的廢棄建筑材料及包裝垃圾等分類回收,不能回收處理的應及時清運。為防止運輸過程中垃圾遺撒,運輸時應采用封蓋、防風揚措施;施工人員的生活垃圾應設置臨時垃圾箱進行收集,定期由環衛車統一清運。
         
      ⑤施工生態環境影響分析
          本項目為技改項目,不新增用地,擬建地塊為金橋熱電廠區用地,修建過程中有臨時施工道路占地,會對周邊生態環境產生一定破壞,本環評要求施工單位盡量減少施工道路占地面積,同時在項目完工后,及時對生態進行恢復,播撒草種及栽種喬灌木。
         (2)運營期環境影響分析
          ①大氣環境影響分析  
          本次技改項目營運期的大氣污染主要為鍋爐廢氣、逃逸氨氣。
          改造后的鍋爐廢氣
          鍋爐煙氣在現有低氮燃燒技術及SCR脫硝系統+電袋除塵器+石灰石-石膏濕法脫硫系統基礎上,經提效改造后,污染物排放濃度滿足燃煤鍋爐超低排放要求,即在基準氧含量6%條件下,各污染物濃度要求為煙塵≤5mg/Nm3,SO2≤35mg/Nm3, NOx≤50mg/Nm3,經現有210m高煙囪排空,極大的減輕了現有煙氣對周圍大氣環境的影響,降低了污染物的排放量,具有較明顯的環保效益。
          逃逸氨氣
          脫硝工藝中逃逸的氨氣隨鍋爐煙氣排放,脫硝系統氨逃逸質量濃度應控制在2.5mg/m³以下,滿足《惡臭污染物排放標準》(GB 14554-93)中“惡臭污染物排放標準值”,即排氣筒210m。環評要求安裝氨氣逃逸在線監測設備,實時監控氨氣逃逸濃度。
          ②聲環境影響分析
          項目改造后,新增設備均設置在室內,采取隔聲減噪措施后,廠界噪聲能夠滿足《工業企業廠界環境噪聲排放標準》(GB12348-2008)中2類標準限值,項目處于現有呼和浩特熱電廠院內。
          ③固體廢棄物對環境的影響分析
          技改后會增加脫硫石膏產量,新增石膏量約為0.28萬t/a,技改后石膏產生量為11.28萬t/a。本項目產生的脫硫石膏暫存于灰場庫。2臺機組年產灰渣量約82萬噸,灰渣利用率100%,石膏利用率97%,其余固廢有汽車運貯灰場存貯。
          3、環境影響報告表提出的環境影響評價結論
          綜上所述,本項目只要認真落實該報告中提出的各項污染防治措施及建議,改進現有項目的不足,完善項目各項排污設施,加強環境管理,其大氣、噪聲、廢水、固廢等對周圍環境影響可以降低到容許的程度。從環境保護角度與產業政策符合性分析,該建設項目可行。
          4、征求公眾意見的范圍和主要事項
          ⑴征求公眾意見的范圍考慮以擬建項目所在地區居民為主的原則;
          ⑵評價單位編制有項目的報告表簡本,公眾有意可向評價單位索??;
          ⑶公眾在提出意見時,應本著客觀、公正的原則;
          ⑷對本項目建設如有較大疑義或持反對意見,請在公告期間向聯系人員提出質疑;
          ⑸為了更好的進行意見反饋,請留下您的具體聯系方式。
          5、征求公眾意見的具體形式
          ⑴咨詢或口頭向工作人員提出建議
          ⑵將書面意見以信函形式向評價單位或建設單位提出意見
          6、建設單位的名稱及聯系方式
          建設單位:呼和浩特科林熱電有限責任公司    委托聯系人:張工
          聯系電話:13674844343
          7、評價單位名稱及聯系方式
          評價單位:內蒙古綠潔環保有限公司
          聯系人:李娜娜
          電子郵箱:872274585@qq.com
         聯系電話/傳真:0471-4977525
      附件:報告全文下載http://wenku.baidu.com/view/e8d184325627a5e9856a561252d380eb629423fa


      友情鏈接 ·中華人民共和國生態環境部 ·內蒙古自治區生態環境廳 ·中國環境影響評價網 ·中國環境監測總站
      一边摸一边脱一边吃胸亲,男人扒开女人双腿猛进女人机机里,男人扒开女人腿做爽爽视频